亚洲中文字幕国产综合-在线观看av片永久免费-久久久老熟女一区二区三区-亚洲看片lutube在线观看-乱人伦视频中文字幕

咨詢熱線: 13368125551

新聞中心

進一步了解藝中寶,關注我們的最新動態

您現在的位置: 首頁 >  新聞

重慶專業音響安裝調試方法分析

2019-10-15

專業音響系統不僅僅是安裝說明書上的方法安裝好就完事了,實際情況中還受安裝環境等客觀因素的影響,所以我們在安裝的時候要靈活,而且還有對專業音響設備進行調試,這樣最后音響的效果才會令我們滿意。下面重慶藝中寶就再給大家介紹一下重慶專業音響安裝調試方法。

重慶專業音響安裝調試方法分析

一、專業音響安裝調試前的準備

1、音箱位置的擺放

舞臺主擴音箱朝臺前兩側擺放,分體式音箱中低音音箱在最下,中音音箱于中間,高音音箱放在最上,因為低音箱發聲方向性小,人體、桌、椅等物體吸收少。高音音箱方向性強,易被物體吸收。兩套音箱的輻射區盡量彼此相疊,以增大立體聲聽音區。歌舞廳兩側的輔助擴聲音箱箱口偏向廳后區,以滿足后區觀眾聽音需要,使廳內聲場分布較均勻。不宜在廳后墻壁置音箱,要確保聲像統一,避免出現反饋。

2、音箱接線

音箱接線必須采用音箱線,每根應在200股以上。音箱線兩根顏色不同,連接音箱和功放輸出端子應嚴格區分,兩個聲道完全一致,決不能錯接,否則會導致音箱反相放聲,使聲場分布不均勻,放聲音質變壞。

3、音響設備的連接

音響設備連接必須采用音頻電纜,電纜屏蔽線和芯線應牢固焊接,避免虛焊現象出現。注意各插頭的接線規則,不能任意顛倒,尤其卡儂插頭平衡連接,卡儂插頭與大二芯插頭做平衡非平衡轉換連接,應按規范進行。調音臺后接設備的前兩臺盡量采取平衡方式連接,以減少系統噪聲,提高抗干擾能力。常用連接中卡儂插頭的2腳與大二芯或大三芯插頭的尖端芯連接。

4、依照各種歌舞廳音響設備的連接圖接好調音臺、音源以及周邊設備。

5、調音臺的輸入通道參量均衡提衰量處于0dB狀態,輸入推子和主控推子均處于最低位置。

(1)壓限器:噪聲門閥關閉,輸入增益0dB,壓縮閥處于0dB,壓縮比2:1,啟動時間10ms,回復時間500ms,輸出增益0dB。

(2)(房間)均衡器:輸出增益0dB,各刻度頻點處于0dB上,提衰范圍±12dB,低切鍵彈出。

(3)延遲器:處于直通狀態。

(4)反饋抑制器:處于旁路狀態,削波電平調節放在2點位置。

(5)激勵器:激勵電平按鍵彈出,調諧旋鈕處于12點位置,混合比例旋至最低位置,低音補償處于關閉狀態。

(6)電子分頻器:各頻段放大量放在9點位置,低端交叉點頻率放在800HZ,高端交叉點頻率放在2KHZ上,輸入電平調在0dB處。

(7)功率放大器:將左右聲道輸入電平調節放在滿刻度的2/3上,使功放留有儲備量。

(8)效果機:置于旁路狀態。

二、專業音響調試準備工作做好之后,我們再進行下一步,專業音響系統調測聲場的測量條件和詳細步驟

(1)測量條件

①設備已經安裝完畢,具備加電條件。

②調音臺(以及功放)的頻率補償置于干直位置。

③測試點的聲壓級至少高于廳堂總噪聲15dB。檢測混響時信噪比不小于35dB。

④各項測量一般在空場條件下進行。

⑤所有測試點必須離墻1.5m以外,對地面高度為1.6m。2.3M。有樓座的廳堂應包括樓座區域。

⑥測試點應均勻分布在廳內,一般不得少于4 ~ 9點。形狀對稱的歌舞廳,其主要活動區的調試點最低要求為:100㎡以下測4點,100㎡~200㎡測6點。200㎡以上測9點。要求測試點均勻分布在對稱的一側。

(2)測量傳輸頻率特性

測量系統的配置如圖。當揚聲器配備有控制器或分音器時.應在均衡器與功放之間接入這些設備。實際上,緊接著上述調試步驟3之后,撤除混響環節,按下均衡器、壓限器、激勵器、嘯聲抑制器等周邊設備的旁路(Bypass)按鈕,系統即進入待測狀態。測量步驟如下:

①開啟測量系統,輸出粉紅噪聲信號,調節噪聲源的輸出,使音響系統的輸出足夠大,滿足測量條件第③項的要求(通常取90dB左右)。

②在每一個測試點上用實時分析儀測試并記錄頻譜(此時無須使用1/3 Otc濾波器)。

③如用聲級計,由于聲級計沒有頻譜分析功能,須用1/3 Otc濾波器在傳輸頻率范圍內逐點選通三分之一倍頻程的粉紅噪聲信號進行測量。

④由于聲級足夠大,聲級計用平坦特性(不計權)。

(3)調整傳輸頻率特性

在測量傳輸頻率特性的基礎上,接入均衡器(釋放其旁路按鈕),按實測的傳輸頻率特性相反的形狀調節均衡。使用實時分析儀時,該項調節十分容易.只需把分析儀上的譜線頂部調平即可,當均衡器也已調盡仍不能獲得平坦特性時,可適當調節控制器(分音器)以及各路功效的增益來進行補償。當系統具有左右兩個聲道時,應當逐個聲道調整。

(4)測量最大聲壓級

在調好均衡的基礎上,向系統饋入粉紅噪聲信號,逐漸推起調音臺主推子,令主揚聲器達到滿功率(不能讓主功放飽和指示燈點亮),在各測試點測出最大聲壓級。

(5)測量聲場均勻度

把聲級計或實時分析儀移到聲場中央,調節粉紅噪聲聲級在90dB左右,再測量其他測試點,用列表或作圖方法整理測量結果得到相應的聲場分布。嚴格的說,該項測試應諸葛三分之一倍頻程點進行測量。

(6)測量傳聲增益

(7)評價語言清晰度

目前無法用儀器直接測定,只能靠主觀評價。專業音響系統調測聲場的測量條件和詳細步驟:

在設計、安裝一套音響系統時,總會遇到功放與音箱的配接問題。在音色方面,最終應使整套器材還原音色呈中性,這僅是從藝術方面考慮。

面對不同的使用環境,專業音響系統都要進行調試再投入使用,如果您還不明白,也可以找重慶藝中寶幫您調試,十余年的音響工程經驗,給你一個滿意音響效果。


×
QQ咨詢
×
公眾號